Koblingsboks utførelse

Spurt 7:32 - 13.7.2004 av Geir Roland|Siste svar 12:11 - 26.5.2014 av Forumleder

Geir Roland

Hei,

Lurte på om det er noe regelverk og i tilfelle hvilken paragraf som sier at en koblingsboks skal være av Exe utførelse (eller annen type) på en Exi krets eller om en vanlig marine/offshore boks med IP54 kan brukes.

Gi gjerne tilbakemelding om det er noen forskjell når koblingsboks er i sikker eller Ex sone.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Trainor as

Postet 14:12 - 18.7.2004
I NEK 420 står er overnevnte problemstilling er beskrevet i IEC 60079-14 punkt 12.2.6 side 117.

Hvor det står følgende.
Kabelinnføringer i koblingsbokser type ""e"" eller ""n"", som inneholder bare egensikre kretser behøver ikke å være sertifisert og behøver heller ikke å opprettholde Ex-kravene til ""e"" eller ""n"" på boksen men skal ha tilfredstillende tetthets grad på minst IP 20. (se også punkt 5.5 i sammen norm hvor står i korte trekk at IP graden må stå i samsvar med de ytre påvirkningen som boksen blir utsatt for)

Robert Engebr

Postet 10:30 - 26.5.2014
Er dette svaret utdatert? Min NEK 420: 2010 har ikke punkt 12.2.6 på side 117 eller noen annen side. Jeg har hørt at koblingsboksen må være antistatisk og minst IP54 men at den ikke trenger ex sertifisering. Stemmer dette? og i tilfelle hvordan kan jeg være sikker på om en boks er antistatisk eller ikke?

Robert

Forumleder

Postet 12:11 - 26.5.2014
Ja svaret er 10 år gammelt og dermed utdatert.

Koblingsbokser kan anses som enkle apparater (simple apparatus) og trenger derfor ikke å være sertifisert, men de må tilfredsstille relevante krav i 60079-0 og 60079-11 og ha minimum IP20. Dette står også beskrevet i 60079-14 pkt. 12.2.1 (NEK420:2010).
Utfordringen er at det må finnes en dokumentasjon på at en slik vurdering er utført, og dette må gjøres av kvalifisert personell med inngående kjennskap til nevnte normer. Løsningen blir ofte at man heller kjøper sertifiserte koblingsbokser (Exi, eller Exe som merkes at de inneholder Exi).

PS. Jeg slettet det andre innlegget ditt da det var tilnærmet likt dette og ikke hadde noe med tråden du stilte det i.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.