Koblingsskap Ex merking

Spurt 11:58 - 24.4.2015 av Christian|Siste svar 12:14 - 24.4.2015 av Forumleder

Christian

Hei,
har en koblingsskap med ex merke:
ex II 3G EX nAC d m [ia][op is] IIB T4
dette er lokalisert i et sone 2 område.
Spørsmålet blir da: Hvilket utstyr kan settes inn i dette skapet?
(hvilken EX godkjenning må det ha)
(kan det settes inn utstyr som i uklassifisert område inni dette skapet?)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:14 - 24.4.2015
Dette skapet er etter hva jeg kan forstå bygget av en leverandør, som så har gjort en internkontroll og skrevet en samsvarserklæring på dette i henhold til kravene i FUSEX.
I denne prosessen skal det ha blitt vurdert og eventuelt eliminert farer for tennkilder. Det vil si at utstyr i dette skapet må være enten uten tennkilder, eller Ex beskyttet (slik som merkingen antyder er tilfelle).

Som bruker av dette utstyret er det INGENTING du kan ettermontere i skapet uten at dette er beskrevet i den eksisterende dokumentasjonen. Dette er uavhengig av om det er Ex utstyr du vil montere eller ikke. Enhver endring på utstyret krever at godkjenningsprosessen gjentas i henhold til kravene i FUSEX.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.