koblingstykke ex motor

Spurt 8:52 - 6.12.2002 av Ronnie Bellmann|Siste svar 12:28 - 6.12.2002 av Forumleder

Ronnie Bellmann

Finnes det spesielle krav til koblingsstykker
for ex motorer (klemmebrett for tilkobling av motorkabel).
Kan disse kobles på vanlige måte,
( DVS. med kabelsko), eller finnes det en standard for dette ( f,eks splittet skrue).
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:28 - 6.12.2002
I CENELEC 50 019 Tennsikker utførelse «e» pkt. 4.1 - 4.4.2 omhandler termineringer, luftavstander og krypeavstander.

4.1 Termineringer av ytre forbindelser

Termineringer for tilkobling av utvendige kretser skal være romslig dimensjonert for å tillate effektiv tilkobling av ledere med tverrsnitt som minst er tilpasset merkestrømmen for det elektriske apparatet.

Antall av og størrelse på ledere som på sikker måte kan kobles til termineringene skal være spesifisert i de beskrivende dokumentene i henhold til 23.2 i EN 50014:1992.

Merk 1: Serviceforhold kan fordre større termineringer, og lederstørrelsen som tilsvarer merkestrømmen kan være avhengig av anvendelsen.

Disse termineringene skal

være fastgjort uten mulighet for å løsne av seg selv,
være slik konstruert at lederne ikke kan gli ut av korrekt stilling, og

være slik at de sikrer god kontakt uten at lederne tar skade av funksjonsmessig betydning, selv om flertrådige ledere klamres i termineringer for direkte klamring av entrådig
leder.

Merk 2: Det er ikke forbudt å benytte «krympetermineringer» av kabler dersom ovennevnte krav tilfredsstilles.

Det er særlig viktig at termineringer ikke

har skarpe kanter som kan skade lederne,

kan rotere, vri seg eller bli varig deformert ved normal tiltrekning som definert av apparatets produsent.

Det er også veldig viktig å følge de instrukser leverandøren av utstyret har lagt til grunn for terminering.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.