Kompetansekrav i IEC 60079-14

Spurt 8:16 - 12.3.2024 av Søkende.|Siste svar 8:02 - 21.3.2024 av Sverre Isaksen

Søkende.

Hei.

I IEC 60079-14 appendix A.2.3 beskrives kravene som kreves for å designe/enigineere ATEX og tennskildekontroll. Beskrivelsene er generelle og spesifiserer ikke hva som må dokumenteres av kompetanse.

1. Hva er minimumskompetansen man som kunde bør stille til levarandører som skal levere utstyr med Atex og tennkildekontroll?

2. Finnes det egne kurs rettet mot engineering og design?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Eric Nilsen

Postet 11:50 - 12.3.2024

Hei


Vil anbefale deg å laste ned EX-KOMP:2021 som er Retningslinje for opplæring av personell, som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, eller er i tilknytning med installasjoner i eksplosjonsfarlige omgivelser.


Produsenter av ATEX-utstyr må ha gyldig QAN (produksjonstillatelse for Ex produksjon som krever godkjenning av bedriftens kvalitetssystem av en Notified Body) for å kunne produsere godkjent utstyr. Men du kan ikke forlange/kreve å be om spesifikk kompetanse av enkeltpersoner hos en produsent. Det er produsentens ansvar å kunne dokumentere tilstrekkelig relevant kompetanse for enkeltpersoner slik at det utstyr de produserer er iht. QAN.


Mvh


Eric

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 8:02 - 21.3.2024
Instructor contact card

Takk for bra innspill Eric.


Kan tilføye litt:


1. Leverandør må følge "Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område, FOR-2017-11-29-1849" og levere med blant annet signert Samsvarserklæring og bruksanvisning med sikkerhetsinformasjon på Norsk, og øvrige anvisninger på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Se §10 https://lovdata.no/dokument/SF...


2. Vi har leverer flere kurs som er rettet mot prosjektering (engineering) og design, alle bør ha Ex grunnleggende som underlag, og Ex i grunnleggende dersom man designer Ex i kretser. Det er og en mulighet å bygge på med IECEx CoPC personellsertifisering, da er modul IECEx 001 og 009 relevante, spesielt dersom man skal levere produkter utenfor EU/ EØS. Er man produsent i Norge/ mot Norske kunder (og ellers i EU/ EØS), er også ATEX kurset nyttig, selv om dette dekkes noe i Ex grunnleggende.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.