Koplingsboks til EExd trykkbryter

Spurt 9:33 - 13.8.2008 av Anders Frafjord|Siste svar 19:29 - 4.9.2008 av Forumleder

Anders Frafjord

Hei,

Jeg har trykkbryter som er EExd. Bryteren er mekanisk, med fly lead. Der kabelen kommer ut, er det en 1/2"" NPT Male kopling. Kabelen er støpt ned i denne.

Jeg er jo nødt til å ha en koplingsboks på denne. Kan jeg bruke en EExe boks, evnt med en overgang 1/2"" NPT til M20? Eller må jeg ha en EExd boks? Jeg tror jeg må ha en EExd boks, siden trykkbryteren er EExd. Andre mener jeg bare trenger en EExe boks, siden kabelen blir EExe delen av bryteren. Hva er riktig?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 19:29 - 4.9.2008
Hei det hadde vært meget greitt om du hadde sendt oss et bilde av merkeskiltet samt et bilde av boksen med kabel. Dette vil gjøre det lettere for oss og svare helt korrekt på deres spørsmål.