Krav om Ex vifte i batterirom

Spurt 18:50 - 18.1.2023 av Stig Andre Gaare|Siste svar 12:56 - 23.1.2023 av Petter Sjøblom Therkelsen

Stig Andre Gaare

Er det krav om Ex sertifisert avtrekksvifte i batterirom og må denne eventuelt være utstyrt med Termistorvern i viklingene. Motor er 230V 1.fase

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Petter Sjøblom Therkelsen

Forumleder
Postet 12:56 - 23.1.2023
Instructor contact card
NEK 420 A - I vedlegg 1 3.6 henvises det til NEK EN 50272-2 (2001), denne er erstattet med
NEK EN IEC 62485-2:2018, dette er en standard som tar for seg sikkerhetskrav for eksterne batterier og batteri-installasjoner (krav til ventilasjon/batterier). Motor skal være plassert på utsiden av avtrekksrør.
I NEK 420 står det også at dersom forskriftens essensielle sikkerhetskravene er oppfylt (ATEX, EHSR) anses ikke betterirom som eksplosjonsfarlig.
Ref: Batterirom bygges i henhold til NEK EN IEC 62485-2:2018, ATEX godkjent utstyr, Krav til vern av motor
NEK EN 60079-14 ( NEK 420 A ), ATEX borderline list viser også at motorvern for EX 'e' motorer skal være ATEX godkjent (ATEX merket).

mvh.
Petter

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.