Krav til Ex-e koblingsbokser

Spurt 7:53 - 14.11.2014 av Rolf Morten Forland.|Siste svar 8:01 - 14.11.2014 av Forumleder

Rolf Morten Forland.

Hei.
Lurer på hva som er kravet til EX-e koblingshus på motorer?
Er det lov å sveise en plate over hull i et slikt koblingshus?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:01 - 14.11.2014
Her er svaret et klart og rungende NEI! Det er ikke lov til å gjøre modifiseringer på et Ex e utstyr i form av sveising for å tette hull.
Ex e utstyr er sertifisert, noe som betyr at en tredjepart har testet og sjekket utstyret i henhold til en standard. Endringer på utstyret gjør at sertifikatet ikke lenger er gyldig.