Krav til IP grad på Ex kapslinger

Spurt 11:49 - 31.12.2018 av kris|Siste svar 8:58 - 2.1.2019 av Sverre Isaksen

kris

Hva er kravet til IP grad på dei ulike Ex kapslingene?

Forstår det slik at kravet til Ex e er IP 54, men hva med Ex p, q, n og i?

Hvor i NEK 420 finner man kravet om IP 54 på ein Ex e kapsling?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 8:58 - 2.1.2019
Instructor contact card

Hei,

kravet til alle kapslinger med tanke på ytre påvirkninger er beskrevet i NEK 420A:2016. NEK EN 60079-14 pt. 5.9: "Elektrisk utstyr skal velges og/ eller installeres slik at det er beskyttet mot eksterne påvirkninger som kan påvirke eksplosjonsbekyttelsen negativt."

Kravet om minimum IP54 på koblingsbokser er et krav i produsentnormen IEC 60079-7:2015 pt. 4.10.1, det vil si produsenten må produsere Ex e bokser med minimum IP54, for den som installerer er det viktig at man ikke forringer denne IP-graden med for eksempel feil kabelinnføring etc. Derfor står det noe om dette i NEK 420A:2016. NEK EN 60079-14 under kapittel 10 "Kabelinnføringssystemer og blindplugger" og 16.5.1 "Koblingsbokser"

Det kan derimot være strengere krav til IP-grad dersom området utstyret installeres i skulle tilsi dette, for eksempel utendørs offshore. Dette skal spesifiseres for anlegget i prosjekteringsfasen.

Når det gjelder for eksempel Ex p, så er jo beskyttelsesmetoden slik at man har et overtrykk som holder den eksplosive gassblandingen utenfor kapslingen, så dermed er det ikke noen IP-krav for denne.

Ex q er beskyttelsesmetoden at sand hindrer gnister/ lysbuer, så lenge dette er en sertifisert komponent, så har produsenten fulgt alle krav til design og produksjon av denne.

Ex i er egensikkert, det vil si at man begrenser energien i kretsen til under det nivået som skal til for å antenne den aktuelle gassblandingen. Det er derimot kommet et nytt krav til koblingsbokser som inneholder mer enn ett egensikkert signal, siden en sammenkobling av forskjellige signaler kan gi økt energi. Kravet er i praksis at man må følge samme krav som Ex e koblingsbokser. (Ref. NEK 420A:2016. NEK EN 60079-14 pt. 16.5)

Når det gjelder Ex n, så er dette en samlebetegnelse på flere forskjellige beskyttelsesmetoder for Sone 2, så her må man se på hvert enkelt tilfelle.

Vær obs på mulige spesielle betingelser for installasjon dersom sertifikat referansen slutter med bokstaven "X".

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.