Krav til utkobling ved jordfeil på stikkontaktkurser.

Spurt 9:33 - 4.6.2001 av John Arild Manger|Siste svar 0:14 - 5.6.2001 av Forumleder

John Arild Manger

Hvilke krav blir det stillt til utkobling ved jordfeil på stikkontaktkurser offshore.

Det er snakk om IT--anlegg på 440V og 230V.

Størrelser på stikkontakter fra 125A til 16A.

Klarte ikke å finne dette med berøringsspenninger i FEAM eller NEK410.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 0:14 - 5.6.2001
FEA-M - viser til § 1653.6

NEK 410 - viser til del 201 avsnitt 5 punkt 7

IEC 61892-7 punkt 5.7.2.3



Der står det krav til isolasjonsovervåking av systemet, det er ikke beskrevet helt ned på stikkontakt nivå.



Det som er vanlig i dag er at det er en jordfeilbryter i hver starterskuff for å ivareta elsikkerheten for personellet pga at det ofte er feil på transportabelt/bærbart utstyr.



Husk at dagens normer ikke er så detaljerte som de ""gamle"" forskriftene, målet er å ivareta elsikkerhetsfilosofien fullt ut.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.