Krav til utstyr montert i dør på Exd kapsling

Spurt 6:31 - 17.10.2024 av Per Inge Hansen|Siste svar 7:55 - 21.10.2024 av Per Inge Hansen

Per Inge Hansen

Hvilke sertifiseringer kreves på utstyr som er montert i dør på en Exd kapsling? Hvordan skal exd kapsling være sertifisert når det er montert utstyr i dør?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 19:21 - 17.10.2024
Instructor contact card

Kapslingen skal være sertifisert med alt innhold, også komponenter i dør som lamper, brytere, etc.

Per Inge Hansen

Postet 7:55 - 21.10.2024

Kapslingen skal være sertifisert med alt innhold, også komponenter i dør som lamper, brytere, etc.

Er det egene krav til sertifisering av komponentene som kan monteres i dør? Antar det er krav til IP-grad, men de må også kunne motstå trykk. Er det evnetuelt skille på komponenter mellom Exd-del invendig og f.eks. Exe del utvendig?