Kreves jordfeilbryter for stikkontakter i sone 2

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Petter Sjøblom Therkelsen

Forumleder
Postet 8:44 - 5.8.2024
Instructor contact card

Hvis man ser i IEC 61892-7 Kapittel 5.3 Electrical protection kommer det frem i table 1 krav til utløserstrøm for de forskjellige nettsystemene, her er det listet opp krav til forskjellige soner. Dette gjelder på faste og flyttbare installasjoner offshore.
Er det ett TN nett så er det automatisk utkobling som gjelder, når man kommer til IT nett så er det tre forskjellige alternativer.
Når man kommer til landanlegg så er det NEK EN 60079-14:2014 som gjelder og da er vi i kapittel 6.3.
Jeg ville der sett nærmere på 6.3.1 til 6.3.4