Krypavstand, overtrykk i p motor

Spurt 6:34 - 7.4.2005 av Kjell roger holte|Siste svar 9:04 - 7.4.2005 av Forumleder

Kjell roger holte

Hva er den minste krypavstand mellom egensikker og ikke egensikker tilkopling?


Hva er minste overtrykk som skal opprettholde i en Exp-motor?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:04 - 7.4.2005
Minste krypestrømsavstand mellom egensikre og ikke egensikre tilkoblinger er 50mm.

Minste overtrykk i en Ex p Kapsling/motor
er 0,5 mBar.

Legg til svaret ditt