lav-volt i ex-område. Bensinstasjon. Eksplosjonsverndokument?

Spurt 7:31 - 5.2.2019 av Christian|Siste svar 13:36 - 4.3.2019 av Sverre Isaksen

Christian

Hei!

Vi har en kunde med et anlegg (bensinstasjon) hvor everket har skrevet anmerkning på: "Det var ikke i forbindelse med risikovurdering utarbeidet eksplosjonsverndokument. Eksplosjonsverndokumentet skal inneholde beskrivelse av stoff som blir brukt, kartlagt ex-fare, sonekart, sertifikater av ex-utstyr, installasjon og organisatoriske tiltak."

Dette er omtrent gresk for oss, da vi har tilnærmet 0 erfaring med ex-område og alt det andre som er nevnt her.

Kontrolløren var ikke sikker på dette selv, men skrev det opp for sikkerhetsskyld......

En konkret sak vi lurer på er avstand fra lufterørsåpning over tak til elektrisk utstyr. Det er en logo med lys i, ca 1,8m fra åpning, og rett under skiltet går det en ledstripe rundt hele fasaden på taket. Dette er da lavvolt, og trafoene sitter over himling inne i butikken.

Tenker å ta en grunnleggende ex-kurs via nettet, men vet ikke på forhånd om det vil hjelpe meg med å løse dette avviket.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Eric

Postet 14:27 - 5.2.2019

Hei,

Her må du ha tilstrekkelig Ex-kompetanse for å kunne lage dette dokumentet. Legger ved en link til en slik vurdering fra Bergen Kommune, dog denne er 6 år gammelt så den kan ikke brukes som mal då regler endrer seg. Men kan være ett greit utgangspunkt for å se hva som kreves.

http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/0/VEDLEGG/2015272976-4788312.pdf

Jeg ville også ha lest gjennom følgende hva bensinstasjoner angår:

http://www.regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Kravlister/Bensinstasjoner---El-sikkerhet/Elektrisk-utstyr-i-eksplosjonsfarlige-atmosfarer---bensinstasjoner/?bransjeid=5378

https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/temaveiledning-om-omtapping-av-farlig-stoff/#risiko-og-risikovurdering--14

Dette er bare noen av stedene man kan innhente informasjon men om man er nybegynner på Ex så MÅ du få noen med Ex-kompetanse til å se på dette.

Den konkrete saken du spør etter er tilnærmet umulig å svare på uten å faktisk ha tilgang på diverse underlag. Det finnes utrolig mange forskjellige tennkilder (ikke bare elektrisk, men også lysintensitet feks) og det kombinert med tilstedeværelse av brennbar gass (eller støv) KAN utgjøre eksplosjonsfare.

Mvh,

Eric

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 13:36 - 4.3.2019
Instructor contact card

Støtter Eric i at Eksplosjonsverndokumentet må lages av personell med dokumentert kompetanse innen dette.

Kravet og beskrivelse av dokumentet finner du i "Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer"

DSB har også utgitt en temaveiledning for bensinstasjoner:

https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/temaveiledning-om-omtapping-av-farlig-stoff

Når det gjelder den konkrete saken du nevner, så er alt elektrisk utstyr å anse som en potensiell tennkilde, så dersom områdeklassifiseringen viser at dette utstyret er innenfor en sone i sonekartet så må dette enten være godkjent for dette området eller fjernes. Et alternativ kan være å forlenge lufterøret for å unngå sone i området med elektrisk utstyr.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.