Lysarmaturer Ex

Spurt 13:00 - 10.4.2014 av tallus|Siste svar 14:21 - 10.4.2014 av Forumleder

tallus

På båt og rigg i sone 1/2, blir lysarmaturer i exe og exd brukt om en annen? Eller er det krav til ene eller andre type? De i exd er svært kostbare..
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 14:21 - 10.4.2014
Både Ex d og Ex e er godkjent for sone 1, og dermed også sone 2, så begge kan benyttes som det passer seg. Det spiller ingen rolle om man benytter seg av begge beskyttelsesmetodene i samme område.
Hvilken type man velger går oftest på andre egenskaper ved belysningen slik som generell belysning, nødbelysning eller lyskastere.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn