Hei,

Vi har en lyskaster som har tatt kveld merket med

Ex II 2 G EEx de IIB T3

Kan jeg erstatte den med en LED lyskaster merket med:

II 2 G Ex eb mb IIC T5#T6 Gb

Jeg vil tro dette skal gå siden temperaturklassen er høyere, og at gassgruppen er høyere.

Vi har ikke mye EX utstyr ombord, så tenkte jeg skulle dobbelt sjekke her.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 12:44 - 20.9.2024
Instructor contact card

Helt i orden. Den har som du sier godkjenning med både lavere temperatur og alle gassgrupper.