Maling av Ex utstyr

Spurt 9:23 - 3.12.2019 av Ericen|Siste svar 14:24 - 9.12.2019 av Sverre Isaksen

Ericen

Hei,Dette spørsmålet gjelder installasjon av Ex utstyr, både for landbasert anlegg (iht. IEC/EN 60079-14) og for flyttbare innretninger (iht. IEC 61892-serien). Vi har Ex d og Ex i sertifisert utstyr hvor maling av kapsling ikke har vært vurdert og således ikke inkludert i Ex utstyrssertifikatet. Når det gjelder Ex d så sier installasjonsnormen IEC/EN 60079-14 kapittel 14.3 at: Maling (av bruker) av kapslingen etter ferdig sammenstilling er tillatt under forutsetning av at sikkerhet for elektrostatisk opplading unngås i henhold til 6.5.2. 6.5.2 har de samme kravene (blant annet tykkelse) som er listet i den generelle Ex konstruksjonsnormen EN IEC 60079-0:2018 kapittel 7.4.Når det gjelder Ex i så finner jeg ikke noen spesifikke krav hva maling angår i landbaserte anlegg.For installasjoner på flyttbare innretninger (IEC 61892-serien) så sier IEC 61892-1:2019 Annex C at for Ex utstyr så BØR (should) malingssystemet også være i henhold til kravene gitt i IEC 60079-0 med henvisning til begrensning av malingstykkelsen for dette ikke-metalliske laget som blir påført.Spørsmålene:1) Vi som produsent kan ikke male kapslingene siden utstyret ikke er dekket inn av sertifikatene (hverken for Ex d eller Ex i) korrekt?2) Vi som produsent kan si at kunden/sluttbruker kan påføre maling men at det må være i henhold til de respektive installasjonsnormene, korrekt?3) Er det i praksis noen forskjell på kravene for påføring av maling for Ex d eller Ex i utstyr, enten for flyttbare innretninger eller landbaserte anlegg?Mvh,

Eric

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 14:24 - 9.12.2019
Instructor contact card

Hei Eric,

1) Her ville jeg kontaktet "Notified/ Certified body" som dere har brukt, for å høre om de godtar at dere som produsent utfører maling i henhold til krav i 60079-14 uten ny sertifisering. I utgangspunktet kan dere ikke dette (utstyret skal produseres likt som den godkjente/ sertifiserte prototypen), men i praksis mener jeg dette antageligvis vil gjøres med bedre kvalitet i produksjon enn i et anlegg.

2) Korrekt

3) Nei, IEC 60079-14:2013 pt. 6.5 setter krav til blant annet maksimal tykkelse på (Ikke-metallisk lag) maling (generelt for alt utstyr), for å unngå statisk oppladning. IEC 61892-7:2019 refererer også til samme norm i pt. 6. Men tviler på at dette blir fulgt i alle tilfeller.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.