Malingslager - EX sone

Spurt 9:50 - 5.3.2006 av B. Flesland|Siste svar 15:49 - 15.4.2006 av LR

B. Flesland

På EX sonekart er malingslager definert som sone 2.
Hva er årsaken til at dette kan defineres slik?

Der er kontinuerlig avdamping fra maling og tynner produkter på lageret fra spann som står åpen etc. Ved kontinuerlig tilstedeværelse av gass ville jeg anta at soneklassifiseringen ikke var sone 2!
Vi skal nå bytte ac motoren på avtrekksviften som er en gammel EXD motor. Vi ønsker å erstatte den med en EXN motor for sone 2.
Antar at dette lar seg gjøre uten problemer med referanse til sonekartet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 8:08 - 6.3.2006
Som regel er soneklassifiseringen av et området basert på normen IEC 60079-10 som beskriver hvordan sonene kommer frem i et område. Dersom området er klassifisert til son 2 , er det greit med en Ex n motor. dersom det er klassifisert ned pga. ventilasjon kan det være at det inne i ventilasjonskanalene er krav om andre beskyttelser.

LR

Postet 15:49 - 15.4.2006
PS! Er det ikke snakk om et lager?
Åpne malingsspann hører hjemme i områder spesielt egnet for dette ref. arbeidplass for malere i f.eks. Z-015.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.