Manglende EX merking på luftpumper

Spurt 9:24 - 26.7.2021 av Eivind|Siste svar 12:57 - 2.8.2021 av Sverre Isaksen

Eivind

Heisan,

Jobber på utstyr som der det står to luftstyrte pumper, den nyeste blei satt inn i 2015.

På den eine så finner eg Ex-sertifikat og samsveærs erklering som tilsier at den er ex-godkjent, men det er ingen merking på pumpen.

På pumpe nummer 2 så er det markert i delivery noten at den er EX godkjent under ATEX, men finner verken sertefikat eller noe form for EX merking på pumpen.

Er det då krav om at desse pumpene skal vere merket med Ex merking for å vere godkjent?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 12:57 - 2.8.2021
Instructor contact card

Det er krav til merking av alt Ex utstyr i Forskrift om utstyr mv. i eksplosjonsfarlig område (ATEX /FUSEX) Vedlegg II pt. 1.0.5.

Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-11-29-1849?q=FOR-2017-11-29-1849