Manglende utv. Ex merking

Spurt 16:03 - 1.11.2004 av Rigelektriker|Siste svar 11:37 - 2.11.2004 av Forumleder

Rigelektriker

Jeg har en boks lignende Ex-d med pakning hvor det utvendige skiltet er forsvunnet , Innvendig er forøvrig skiltet inntakt med følgende info:Eexia IIc T6, Baseefa no. Ex 86 B2332X, max amb. temp. 45`c.
Er tilstrekkelig med dette innvendige skiltet , eller må jeg få laget et nytt for montering utvendig? Hva innebærer X i sertifikatet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:37 - 2.11.2004
Så lenge denne boksen kun inneholder kretser som er sertifisert Exi er det ikke krav til at den merkes med annet enn at den inneholder egensikre kretser. Du behøver derfor ikke noe ""Ex skilt"" på denne.

X i sertifikatreferansen betyr at det er opplysninger i sertifikatet som er viktige for bruken av utstyret.