Hei,

hva er krav til materiale for bruk på vifter til Exde motorer og hvor står dette spesifisert?

Er det også forskjell på krav om motor er 2 polt eller 4 polt?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 16:03 - 20.1.2022
Instructor contact card

Det enkleste er å bruke original vifte fra leverandør.

Krav til vifter i Ex områder står i IEC 60079-0:2017 "Generelle krav til Ex utstyr" Kap. 17.2. Material krav til metall står Kap 8, for andre materialer er det krav i kapittel 7 som gjelder. I tillegg til materialkrav er det krav om slagtester, UV bestandighet, etc.

Roald Sjursen

Postet 12:02 - 1.2.2022

Kjøleviften på elektromotorer er ofte laget i sort plaststoff. Det er plast som er tilsatt karbon, slik at plasten blir svakt ledende.