Merkeskilt Exe boks kontra innhold

Spurt 16:06 - 13.10.2013 av Oddlaug|Siste svar 9:45 - 14.10.2013 av Henning Staff

Oddlaug

Har en koblingsboks med merkeskilt som inneholder bl.a.
Ex II 2G Exe II T6
PTB 02 ATEX 1014
Cable size 2,5 to 35mm2

Kablene som er terminert i koblingsboksen er 1,5mm2. Er dette et problem?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 9:45 - 14.10.2013
Her må du sjekke bruksanvisningen (og eventuelt sertifikatet hvis det er tilgjengelig) for å sjekke hva boksen er godkjent for.
I og med at det står ""Cable size 2,5 to 35mm2"" på skiltet går jeg ut i fra at dette er en begrensning som godkjenningen er gitt på, men sjekk i papirene for sikkerhets skyld.

Det er slik at alt Ex utstyr har noen begrensninger for hva godkjenningen gjelder for (for eksempel tillat omgivelsestemperatur).
Dersom man benytter utstyret til noe annet enn hva den er sertifisert for, er ikke sertifikatet gyldig lenger, og man har da pr definisjon ikke er Ex produkt i installasjonen.
Derfor; Dersom det står spesifisert at boksen er godkjent for 2,5 to 35mm2 er det ikke anledning til å benytte denne boksen med 1,5mm2 kabel.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.