Merkeskilt på EX-kapslinger

Spurt 14:51 - 3.8.2012 av Kjetil|Siste svar 8:24 - 12.11.2012 av Forumleder

Kjetil

Vi har flere nymonterte ex-d kapslinger som er merket med korrekt merkeskilt på innsiden, men mangler merkeskilt på utsiden av kapslingen. Er det krav om merkeskilt på utsiden, eller er det tilstrekkelig med merkeskilt på innsiden av ex-d kapslingen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Merkeskilt

Postet 18:14 - 9.8.2012
Utstyret skal være merket tydelig, lett synlig med varig merking.

Med andre ord så skal det være merket på utsiden.

Forumleder

Postet 8:24 - 12.11.2012
For alt nytt utstyr så gjelder de generelle kravene til merking i norm 60079-0. I punkt 29.1 går det klart frem at utstyret skal være merket på utsiden av en av hovedkomponentene og være synlig før igangsettelse av installsjonen.