En rekkeklemmeboks er merket med : Ex e II T6 IP66 T80graderC og certifakatnr: PTB 04 ATEX 1015.
På sertifikatet, PTB 04 ATEX 1015 star det I pkt 12: The marking of the equipment shall include the following:
EEx e ia II, IIC T6, T5 IP 66 T80 graderC, T95 grader.
Kan leverandør utelate "ia" på merkingen av rekkeklemmeboksen, slik som det er gjort her?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Merk at dette sertifikatet gjelder en hel produktserie, og ikke bare et enkelt produkt. Det er ikke uvanlig at det i pkt. 12 står den fulle merkingen som gjelder produktserien som helhet, men at man utelater deler på enkelte produkter avhengig av den faktiske bruk for det produktet.
Jeg legger også merke til et par andre ting.Merkingen du refererer til står i det opprinnelige sertifikatet. Merk at det finnes et SUPPLEMENT som endrer merkekravet litt i henhold til dagens krav.En annen ting jeg stusser litt på, men som egentlig kommer tydelig frem ved at de henviser til norm 60079-1 på slutten av supplementet, er at det kreves bruk av Ex d nipler på produktet. Det står i avsnitt 2 i pkt. 15 på det opprinnelige sertifikatet. Hvorfor dette kreves på Ex e / Ex i koblingsboks er for meg ukjent, og dette må du eventuelt ta opp med leverandøren.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.