Merking av egensikre/passive komponenter

Spurt 9:59 - 12.1.2005 av Rune Nilsson|Siste svar 6:23 - 17.1.2005 av Forumleder

Rune Nilsson

Har en level switch type SIKA VH600M som er forankoblet med en zenerbariere type KFD2-SR2-Ex2
merket EExiaIIC. Level switchen er CE merket og EX merkingen er Exi. Er dette tilstrekelig merking ihh til EX normene
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:23 - 17.1.2005
Passivt utstyr trenger ikke merkes med Ex merking i den forstand at de trenger ikke merkes i hht. EN 50014 som er den generelle Ex normen for elektrisk utstyr for bruk i eksplosjonsfarlig område.
Utstyret skal ha merking hvor det tydlig går frem at det inneholder egensikre kretser. Ut fra de opplysningene som du gir, er dette tilstrekkelig merking for en bryter.