Merking av N i EX-sone

Spurt 9:44 - 29.12.2006 av Erik E|Siste svar 8:55 - 12.1.2007 av Forumleder

Erik E

Hallo!

Er det tillatt å bruke blå rekkeklemmer til N leder i EX-soner?

Tenker da at det lett kan oppstå forvekslinger mellom EExi og N!

Mvh
Erik E
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:55 - 12.1.2007
Rekkeklemmer i soneklassifisert område skal være plassert i en godkjent kapsling. Dersom det brukes Ex e eller Ex N skal klemmene være godkjent i samme beskyttelse. I en Ex d kapsling eller Ex p kapsling skal utstyret væer levert med kapslingen og godkjent sammen med denne.

Som en grunnleggende regel heter det at det skal ikke være fare for forveksling mellom Exi og ikke Exi kretser.