Merking av tilhørende utstyr i Exi looper.

Spurt 12:47 - 27.11.2017 av Roald Sjursen|Siste svar 11:31 - 1.12.2017 av Henning Staff

Roald Sjursen

IEC 60079-11 beskriver i pkt 12.1 at ?Intrinsically safe apparatus and their associated apparatus shall carry at least the minimum marking specified in IEC 60079-0.?

IEC 60079-0 pkt 29.4 beskriver merking i detalj og i pkt 29.2 sin note står det at merkingen også skal vise etter installasjon.

Jeg har et pumpeanlegg hvor hoved merkingen har Exi som en del av merkingen (Ex db ia pxp IIA T3 Gb), men zenerbarrieren mangler merking. Det er heller ikke eget Ex sertifikat for barrieren. I hovedsertifikatet for hele pumpeanlegget er Ex sertifikatene for alle enkeltdelene listet opp og her er zenerbarrieren bare beskrevet som IS barriere uten sertifikat.

Det er gjort en risikovurdering av hele anlegget av de som sertifiserte utstyret, og der er et kapittel viet Exi delen. I vedlegg til dette kapitlet er zenerbarrieren beskrevet med merking Ex pxp [Ia]IIA T3 Gb, uten at barrieren er merket.

Slik jeg forstår IEC 60079-11 pkt 12.1 så betyr det at også zenerbarrieren skal merkes, om så bare med et minimum av informasjon. Er dette riktig tolkning?

Er det situasjoner hvor en kan unnlate individuell sertifisering og merking av zenerbarrierer, når de skal brukes i Ex utstyr?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 11:31 - 1.12.2017

Ettersom jeg ikke kan gå inn på vurdering av et spesifikt utstyr uten tilgang til både dokumentasjon og utstyret så må jeg bare svare generelt.

Et utstyr kan designes slik at det inneholder en barriere for en krets eller sensor som står utenfor den beskyttede kapsling uten at barrieren er merket. Forutsetningen er da at hele kretsen er en del av utstyret og dermed å anse som et egensikkert system i henhold til EN/IEC 60079-25 eller som et helhetlig produkt (som "tilfeldigvis" består av flere enkeltdeler).

For å si det litt forenklet; dersom sluttbruker ikke trenger å gjøre valg av komponenter i kretsen fordi det er helheten som er sertifisert, og ikke de enkelte deler, så vil det heller ikke være behov for merking av de enkelte delene.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.