Hei
Finnes det noe krav til jording når en bruker messing nipler i plast utstyr ?
Bakgrunn for spørsmål er at en ønsker og bruke Tranberg nipler i plast armaturer fra Glamox på en offshore installasjon.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei,
så lenge det er en nippel der armeringen ikke avsluttes i nippelen ("through gland") så blir ikke nippelen ansett som en "utsatt ledende del" som må potensial utjevnes ("bondes").
Er armeringen jordet i sikkert område skal denne potensial utjevnes i Ex område, avsluttes armeringen i nippelen med klemring i Ex området skal nippelen være potensial utjevnet, gjerne med en jordplate i koblingsboks. (Se NEK EN IEC 60079-14 pt. 6.4.1)
Vet du hvorfor de ønsker å benytte messing nippler i plast armaturer? Forstår en sikkert mener dette er en bedre installasjon, men ble litt nysgjerrig på hvorfor.
Hei,
det vet jeg ikke, kan være interne spesifikasjoner i bedriften. I dette tilfellet ville jeg hørt med leverandør av lysarmatur hvilken nippel de anbefaler. Ofte kan det være fordelaktig å bruke plastnipplel i plastkapsling på grunn av blandt annet vannintrengning (IP-grad), eller at en metallnippel som eventuelt strammes for hardt i en plastkapsling kan skade kapslingen (plastgjengene).
For offshore installasjoner er det anbefalt i IEC 61892-6:2019 pt. 14.7 å benytte plastnipler i plastkapslinger opp til størrelse M32. Her er det også krav til at nippelmateriale skal være kompatibelt med kapslingmateriale.