Midlertidig utst. i Ex-sone 1

Spurt 12:45 - 19.11.2003 av Jan|Siste svar 8:36 - 21.11.2003 av Forumleder

Jan

Stilles det krav til midlertidig utstyr plassert i sone 1 med hensyn til jordfeilovervåking?
Gjelder følgende: Container (type R) med Ex
utstyr.
Åpen skid med Ex utstyr.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:36 - 21.11.2003
NORSOK Z-015 som beskriver krav til containere referer til E-001 når det gjelder krav til vern.

NORSOK E-001 punkt 7.6 setter krav til jordfeil beskyttelse