Minstekrav til skjermtverrsnitt for motorkabler i EX-område

Spurt 9:36 - 24.2.2009 av Geir Aga|Siste svar 9:02 - 3.4.2009 av Forumleder

Geir Aga

Hei!

Er det i forskriftene (NEK 420) krav til minstetverrsnitt på skjerm i kabler som benyttes mellom motor og frekvensomformer i EX-område?

Ønsker å benytte en RFOU 3 x 95/50. Er 50 mm^2 skjerm tilstrekkelig?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:02 - 3.4.2009
Det er ikke spesielle krav om dette i NEK 420
Dersom skjermen / armering brukes som PE jord skal den selvfølgelig tilfredstille kravene i installasjons normen for det aktuelle område / installasjon.