Kan jeg bore hull for å feste et tag skilt med popnagler eller skruer i en Exe koblingsboks.

Kan jeg sette inn nye komponenter i en Exd koblingsboks uten å resertifisere boksen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Nei

Postet 19:59 - 6.12.2011
Nei, borrer du hull i exe boksen, så ødelegger du IP graden. Hvis det gjøres endring i exd boks, så må exd boksen resertifiseres av godkjennt ex verksted...

Forumleder

Postet 13:13 - 13.12.2011
Riktig som det blir sagt i svaret på innlegget.
En Exd kapsling er sertifisert med innhold og kan ikke endres uten videre.
En Exe boks må testes til IP 54. borer du hull i boksen må den teses på nytt.