Modifisering av kapsling.

Spurt 6:09 - 8.4.2007 av T|Siste svar 5:53 - 21.5.2007 av Forumleder

T

Vi har en elektrisk temperatur regulator av type SCHRAMM ETR 5/60.

Denne er merket med PTB 00 ATEX 2183 X.

Merking er utført i samsvar med direktiv 94/9 EG :
Ex II 2 G EEx emd IIC T6.

Denne er levert med nipler i koplingskammer av bestemt dimensjon.

Har vi lov til å fjerne orginale nipler, samt bore opp hullene og ersatte disse med ny og større type nipler ? Det er ikke markert noen utsparinger for event. nye nipler, så orginalt nippelhull må isåfall bores opp.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 5:53 - 21.5.2007
Dersom koblingshuset er i utførelse Ex e kan du endre størrelsen på nipplene og benytte andre Ex e godkjente nipler. Dersom koblingshuset er i utførelse Ex d kan du kun bruke Exd nippler i de hullene som fabrikanten har laget. Sjekk brukerveiledningen eller ta kontakt med levrandøren/fabrikanten dersom du ikke hvet hvilken beskyttelse koblinghuset har.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.