Moment trekking ex-rekkeklemmer

Spurt 6:39 - 2.10.2014 av Alf|Siste svar 13:32 - 13.10.2014 av Forumleder

Alf

Hei

Har hørt at du skal trekke ex-rekkeklemmer til med momentskruejern.
Har sett på noen rekkeklemmer vi har her ute og kan ikke se hvilken moment det skal trekkes på.

Er det noen tabell som går på trekking på 2,5mm2 ,4mm2 osv. rekkeklemmer?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Eric

Postet 17:35 - 3.10.2014
Følg produsentens anvisning for dette. Dersom det ikke står noe om dette i sertifikatet så les installasjonsveiledningen. Kan nevne at Phoenix sine UT 2.5 klemmer skal trekkes til med 0.6 Nm til 0.8 Nm, som angitt i installasjonsveiledningen.

Forumleder

Postet 13:32 - 13.10.2014
Det er lett å glemme at en rekkeklemme, eller annet like ""enkelt"" utstyr, også er Ex utstyr, og det skal derfor behandles deretter.
Som for alt annet Ex utstyr må man altså følge produsentens anvisninger. Det finnes ikke noen felles tabeller for hvilket tiltrekningsmoment man skal ha på for eksempel 2,5?mm klemmer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.