Motor i ex område

Spurt 10:43 - 27.1.2015 av Espen Vatnedal|Siste svar 7:20 - 3.2.2015 av Forumleder

Espen Vatnedal

I NEK 420-2 Guide kap. 11.3.1 sies det noe om at deltaviklede motorer SKAL ha faseovervåking i tilfelle en fase faller bort.
Når kom dette kravet og har det eventuelt tilbakevirkende kraft? Det er en ganske betydelig promblemstilling hos oss dersom dette må ordnes opp.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:20 - 3.2.2015
I NEK420:2003 og NEK420:2007 stod det at man BØR ha faseovervåkning på Ex e motorer som er deltaviklet.
Dette ble endret til SKAL i NEK420:2010, og vil etter hva jeg kjenner til være et SKAL krav i neste utgave av NEK420 også.

Det er verdt å merke seg at for offshoreanlegg så gjelder 61892-7:2007, og her står det fremdeles BØR. Når neste utgave kommer vil kravet mest sannsynlig bli endret til SKAL.

Det er IKKE krav at gamle installasjoner skal bygges om når det kommer nye normer, unntatt dersom det gjøres større endringer på anlegget (og man da må anse hele anlegget som en ny installasjon).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.