Motorvern på Exd-motor i Sone 2

Spurt 20:59 - 20.11.2019 av Thomas Fossen|Siste svar 10:53 - 21.11.2019 av Rune Øverland

Thomas Fossen

Hei,

Vi har en motor II 2G EX de IIB T4 Gb som er plassert i sone 2, med merkestrøm 19.7A.

Denne har et forankoblet vern på 32A, dvs. ingen beskyttelse mot overlast på motor.

Derimot kan jeg se det er montert inn overvåkning på viklingene på som tripper motoren på en gitt temperatur.

Er dette tillatt?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 10:53 - 21.11.2019

Hei Thomas,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

1: Henvisningsgrunnlag i nasjonale forskrifter

NEK 400 (Elektriske lavspenningsinstallasjoner) er det sentrale henvisningsgrunnlaget i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL). For eksplosjonsfarlige områder kommer NEK 420A (Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder) i tillegg.

For de fleste utstyrsstandarder for Ex-utstyr er basert på IEC 60079-serien.

2. NEK 420A/IEC 60079-14

Det er ulike måter å implementere maskinsikkerhet. Avhengig av den spesifikke elektriske maskinen, og i henhold til merkeskiltet, kan maskinen inneholde tilleggsutstyret:

temperaturdetektor basert på statorviklingsresistansinnstøpte temperatursensorer i viklingenelagertemperaturdetektorer etc

Dette i henhold til NEK 420A:2016 punkt 5.11.3.

3. Roterende maskineri og viklingstemperatursensorer

NEK 420A:2016 seksjon 11 tar for seg roterende elektriske maskiner brukt i eksplosjonsfarlige områder.

Seksjon 11 tar for seg tilleggskrav i forbindelse med Ex 'd'-motorer og Ex 'e-motorer.

Punkt 11.3.2 tar for seg temaet viklingstemperatursensorer. Hensikten er å gi installasjonen tilstrekkelig vern (termisk beskyttelse) selv når rotorakslingen er fastlåst. Bruk av innebygde temperaturfølere for å kontrollere grensetemperaturen på motoren er kun tillatt dersom slik bruk er angitt i motorens dokumentasjon.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.