Jeg skal legge inn noen motstander i en D-kapsling, dette får jeg ikke til uten å få for mange niter i samme punkt. Kan man da bruke for eksempel en wago for å få dette til i en D-kapsling?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Denne problemstillingen omtales ikke spesielt i normene, og dette blir da en vurderingssak der grunnleggende prinsipper må legges til grunn.
Det stilles ingen krav til termineringene inne i en Ex d kapsling fordi det er kapslingen som gir den nødvendige beskyttelse, og inne i kapslingen tillates tennkilder som gjør at man ikke trenger å ta hensyn til termineringens evne til å redusere fare for gnist. I prinsippet spiller det derfor ingen rolle om termineringen er en vanlig ikke-Ex godkjent Wago klemme.
Når det er sagt så er det et annet grunnleggende prinsipp at en Ex d kapsling skal sertifiseres med det faktiske innholdet (unntagen eksterne kabler som skal termineres ved installasjon). Om man kan legge til ekstra klemmer uten at man må definere innholdet som endret blir da en vurderingssak. Jeg anbefaler at du tar kontakt med produsent/leverandør for en endelig avklaring på dette punktet. Dersom de ikke kan gi svar så kan du prøve å kontakte Presafe for en vurdering fra kompetent sertifiseringspersonell.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.