Er det lov å modifisere gjengene på en mutter til et ex gland?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 19:39 - 12.7.2020

Hei Jørn,

Punktet NEK EN 60079-19 (NEK 420A) seksjon 8.3.1.2 'Sammenføyninger' gjelder for Ex 'e', og kan være relevant. Her står det:

"Dersom skadde eller korroderte overflater i sammenføyninger skal bearbeides, skal det sikres at komponentenes funksjon og styrke ikke blir svekket, samt at kapslingsgraden (IP) ikke påvirkes."

Så gitt det at arbeidet med å modifisere gjengene er i samsvar med seksjon 8.3.1.2 i NEK EN 60079-19, er svaret på spørsmålet ditt ja.