Mykstareter for Exe motorer

Spurt 8:38 - 31.1.2013 av Harry Haugen|Siste svar 14:40 - 12.4.2013 av Henning Staff

Harry Haugen

Vurderer å montere mykstareter for pumpe i sone. Tenker å beholde eksisterende kontaktor med vern og kople mykstarer etter dette. Kan jeg da være sikker på at jeg fortsatt oppfyller kravet til utkopling i løpet av Te tiden?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 14:40 - 12.4.2013
Ved bruk av mykstartere på motorer offshore må alle kravene i NEK IEC 61892-7 pkt 7.19.2 oppfylles.
På landanlegg må kravene i EN 60079-14 pkt 11.3.5 (i NEK 420) oppfylles.
Litt forenklet kan man si at motoren må være sertifisert for den type drift sammen med den aktuelle mykstarteren.
Dersom den ikke er det må det være en tilfredstillende temperaturovervåking med utkobling ved overtemp, og effektiviteten av denne temperaturkontrollen må verifiseres og dokumenteres.

Således stilles det uansett et absolutt krav til at en motor med mykstarter gjennomgår en dokumentert test for å sikre at tillatt overflatetemperatur ikke overskrides.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.