Lurer på hva forskriftene sier om måling på en EXi loop ved følgende eksempel :
Vi måler med en EX fluke på en EXI loop som går via en koblingsboks som inneholder flere EXI looper.
Har hørt noen rykter om at det er kommet noe nytt her.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei Kjetil,
det er kommet nytt krav i forhold til arbeid i koblingsboks med mer enn ett egensikkert signal i IEC 60079-17:2013 pt. 4.8.2:
"Maintenance work may be carried out on energized intrinsically safe equipment provided additional care is taken to prevent violation of circuits where more than one circuit is in the equipment, subject to conditions below..."
Det vil si man skal passe på å ikke koble sammen to forskjellige signaler under måling.
En annen ting man må ta hensyn til når man måler i en Ex i krets med en Ex Fluke, er å lese bruksanvisningen til Fluken.. Blant annet kan man ikke måle mot sone 0, man kan ikke måle Ex i krets etter at man har målt på noe annet, dersom man ikke slår av strømmen på Fluken i en gitt tid, etc.