NEK 420 og EExd kabelinnføring og IIC gass

Spurt 10:44 - 6.5.2003 av Knut Ivar Nilssen|Siste svar 11:50 - 1.8.2003 av Knut Ivar Nilssen

Knut Ivar Nilssen

Jeg har et problem som jeg ikke finner helt ut av vedr. NEK 420.

Har en EExd IIC T4 motor som skal brukes på amoniakkfakrikken på
Hydro Porsgrunn. Der er det fare for hydrogen i flg. sonekart, altså IIC gass.

På motoren er det montert en Ex nippel med ""vanlig"" tetningsring.
Denne er merket: "" CAPRI CE 0081 ADL-01 Ex II G-D EExd IIC EExe II ""

Denne nippelen er altså merket med IIC gass.

Ref til NEK 420 §10.3 og Figur 1 på side 82 og 83.

Hvis man følger dette flytskjema så kan man kun bruke innføring med støpemasse
som omslutter de individuelle ledere etc. Hvorfor kan da ovenstående nippel merket EExd IIC ?

Med volum på gass > 2 dm3, kommer det til anvending med IIC gass ?

Hva menes med § 10.3.2 pkt. a) ?

Håper på et snarlig svar.

Med vennlig hilsen
Inselko AS

Knut Ivar Nilssen
C.E. Berg-Hanssensgt. 20
N-3916 Porsgrunn

Tlf. +47 35 56 94 92 (dir.)
Faks: +47 35 56 94 99
Mobil: +47 911 74 799
E-post: kin@inselko.no
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 11:48 - 12.5.2003
Siden vi ikke har fullstendige opplysninger om denne typen kabelinnføringer, annbefaler vi at Dere tar kontakt med levrandøren av nipplene.

Livar Risa

Postet 21:55 - 12.5.2003
Det er ikke ulovlig å bruke denne type nippel så sant kabelen egner seg til formålet.

Capri har mange typer nipler tilpasset forskjellige type kabler og størrelser på Exd kapsling. Det skilles i hovedsak mellom Exd-kapslingens volum > 2 liter.

Capri Nipler importeres i dag av Ceag Norge AS tlf.: 32.24.46.00

PS! les og forstå monteringsveiledningen.

Knut Ivar Nilssen

Postet 11:18 - 19.5.2003
Vedr. Nippel ""CAPRI CE 0081 ADL-01 Ex II G-D EExd IIC EExe II"" og bruk i EExd og IIC gass, Sone 2.

Jeg har målt på gummipakningen inne i nippelen:

For M25 og 1"" NPT er lengden på 26 mm
For M20 og 3/4 NPT er lengden 21 mm.

Har her tenkt å bruke disse niplene i Sone 2 med IIC gass på EExd motorstyrte ventiler
med gummikabel type H07RN-F ( 4*2,5 ) og ( 3*1,5 ) og
med Ølflex 440P 25G 0,75 ( denne kabelen er ikke skjermet men har yttermantel av spesialblandet polyuretan,
mikrobe- og hydrolysebestandig )

Med vennlig hilsen
Inselko AS

Knut Ivar Nilssen
C.E. Berg-Hanssensgt. 20
N-3916 Porsgrunn

Tlf. +47 35 56 94 92 (dir.)
Faks: +47 35 56 94 99
Mobil: +47 911 74 799
E-post: kin@inselko.no

Forumleder

Postet 10:27 - 4.6.2003
Denne nippelen er kun godkjent for uarmert kabel og i sertifikatet står det at fabrikantes betingelser skal være oppfylt.

Sertifikat LCIE 97 ATEX 6006 X

Når det etter sertifikatnummeret står X er det knyttet spesielle betingelser til bruken.

Vi har vedlagt montasjeanvisning og sertifikatet.

Flere opplysninger om CAPRI se http://www.rst-gruppe.de


lcie97atex6006x.pdf

entree_de_cable_type_adl.pdf

Knut Ivar Nilssen

Postet 11:50 - 1.8.2003
Da verken nippelleverandør eller kabelleverandør kunne finne en kabel som var godkjendt til dette formålet har vi byttet ut nipler til CAPRI ADL4F og RFOU kabel. Da skulle alt være i orden.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.