Nemko godkjent armatur Ex sone 2

Spurt 6:42 - 27.8.2014 av Even Harring|Siste svar 17:42 - 8.9.2014 av Forumleder

Even Harring

Hei. Har en armatur som var NEMKO godkjent før, for bruk i Ex sone 2. Når jeg nå vil kjøpe den samme armaturen så er den ikke testet i forhold til ATEX-direktivet. Kan denne da brukes i sone 2?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 17:42 - 8.9.2014
Dette avhenger litt av omfanget i første omgang. Skal du skifte ut en armatur som er ødelagt kan du i prinsippet bytte den med en identisk, men det kan stille seg litt annerledes dersom det er snakk om en utvidelse av flere lamper.

Jeg vil henvise deg til å lese FHOSEX §20 pkt c) og d), samt §§ 15 og 16.
§16 sier blant annet at det i eksplosjonsverndokumentet kan fremgå at annen metode enn ATEX kategorier er benyttet for å velge utstyr avhengig av soneklassifisering.

Dersom dere har vurdert at lampene er egnet for bruken, og ikke minst har det nødvendige sikkerhetsnivået, kan dette altså dokumenteres og således være ok. Dere har da ansvaret for denne vurderingen...

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.