Nipler og flammespalter

Spurt 22:08 - 4.1.2018 av S|Siste svar 8:17 - 16.1.2018 av Henning Staff

S

Hei!

Hva slags type nipler skal benyttes ute i felt for alle andre beskyttelses metoder enn Ex e og Ex d? Går valget etter IP grad eller hva som er angitt av leverandøren?

Et annet spørsmål? Hva vil godkjennes av riper på flammespalter uten at du trenger å sende det inn til autorisert verksted for vedlikehold? Har hørt ute på jobb at tommelfinger reglene er som følger:

1) Hvis du klarer å gni neglen din over "hakket" i flammespalten uten at den hekter seg fast, vil den godkjennes.

2) Dersom det er lengre avstand fra "hakket/ripen" til enden av flammespalten, enn fra skruehullet til enden av flammespalten vil den godkjennes. Stemmer dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 8:17 - 16.1.2018

Når der gjelder valg av nipler så må man alltid både ta hensyn til IP-grads krav og leverandørens anvisning. På generelt grunnlag så vil valget bestemmes av tabell 10 i normpunkt 10.2 i NEK EN 60079-14:2014 som du finner i NEK 420:2016. I de fleste tilfeller på utstyr som ikke er Ex 'd' så vil en Ex 'e' nippel være passende å benytte.

Det er vanskelig å gi noen helt bestemte tommelfinger regel da kravene på det enkelte utstyret ikke nødvendigvis er identisk. Det som er avgjørende er om flammespalten er innenfor kravene som man enten finner i Ex 'd' normen IEC/EN 60079-1 eller i bruksanvisningen på utstyret. Merk at dersom det er en "x" i sertifikatreferansen på Ex 'd' utstyr så MÅ man sjekke bruksanvisningen om det er spesielle krav til flammespaltene, og da vil ingen generelle regler være relevante.

I forhold til dine konkrete tommelfinger regler så vil jeg si:

1) På mye utstyr vil dette generelt sett være en god indikasjon, men dere MÅ sjekke dokumentasjon på den enkelte type utstyr ettersom noe utstyr kan ha mye strengere krav enn normen tilsier. Det er altså snakk om å gjøre seg kjent med kravene til det enkelte utstyr og bruke "regelen" på den type utstyr den er passende for.

2) Nei. Det ble tidligere ansett at flammespaltens lengde til skruehull var en indikator på nødvendig flammespalte, men dette gjelder ikke lenger. Et skruehull vil være en del av det testede designet, og nødvendigvis plassert slik at det er der bolten holder flammespalten på et minimum, mens en ripe ikke er testet og dermed ikke kan vurderes på samme måte. Det er maksimum gap og minimums lengde som må vurderes i alle tilfeller.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.