nippel reduksjon

Spurt 8:14 - 24.8.2021 av Per Benjaminsen|Siste svar 12:29 - 29.8.2022 av Sverre Isaksen

Per Benjaminsen

Er det begrensing på hvor mange reduction nippler man kan bruke på en exe boks.

til info er den montert i 2012 og har 3 reducere montert før gland

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 14:21 - 26.8.2021
Instructor contact card

Hei,

det står ikke noe spesifikt om dette i verken IEC 60079-14 eller i utstyrsnormene for Ex e, men siden en slik løsning vil bli ganske lang vil den antageligvis ikke oppfylle normert slagtester, veldig mange anlegg har beskrevet internt i anleggsspesifikasjonen at det kun skal være 1 adapter. Det går og an å høre med nippel eller skap leverandør om dette er noe de tillater med sine produkter.

Daniel Mossestad

Postet 17:07 - 15.8.2022

Hei Sverre. Holder på å lete litt etter svaret på dette jeg også;

Fant følgende i IEC 60079-1 av 2014:

13.2 Threaded holesThreaded holes in enclosures to facilitate cable glands or conduit entries shall have thethread type and size identified, for example M25 or 1/2NPT. This may be accomplished by marking of the specific thread type and size adjacent to the hole in accordance with Table15, marking of the specific thread type and size on the nameplate in accordance with Table 15, identification of the specific thread type and size as part of the installation instructiondocument, with a reference marking on the nameplate (via text or ISO symbol B.3.1 fromISO 3864) in accordance with Table 15.The manufacturer shall state the following in the documents defining the electrical equipment:a) the places where entries can be fitted; andb) the maximum permitted number of these entries.Each entry shall have no more than one thread adapter when an adapter is used. A blankingelement shall not be used with an adapter.13.3 Non-threaded holes (for Group I only)For Group I only, plain (non-threaded) holes to facilitate the installation of cable glands orbushings shall state the following in the documents defining the electrical equipment:a) minimum width of joint L and maximum gap for flanged, cylindrical or spigot joint;b) mounting stud or bolt specifications (such as diameter, thread, tensile strength, length,head type, torque) and position (such as pitch circle diameter and spacing);c) keeper plate, and associated fastener(s), dimension requirements and position (such asquantity, spacing of the holes to support the gland, diameter, coupling means);d) minimum tensile strength requirement of materials, fasteners, etc. (based on equipmentreference pressure);e) maximum and minimum thread engagement for the holes in the enclosure; and

Fant også svar i fra produsent;

https://www.heatingandprocess.com/product/product-category/exe-adaptors-hazardous-area/

Så tolker det dit hen at det kun er lov med en reduksjonsnippel???

Mvh

Daniel

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 12:29 - 29.8.2022
Instructor contact card

IEC 60079-1 Er standarden for Ex d, ikke Ex e, så ja for Ex d gjelder dette.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.