Hei!

Har et spørsmål angående ex-utstyr.

Vi tenker å plassere en non-ex PLS i sikker sone.

Det er mulig PLSen får noen signaler fra utstyr plassert i ex sone 0 og 1.

Er det lov å bruke en non-ex PLS som står I sikker sone til å motta signaler direkte fra ex d og ex e utstyr (plassert i sone 1)?

Ex i signalene (sone 0) går via barrierer som står i sikker sone og så deretter til PLSen, vil dette være akseptabelt?

Med vennlig hilsen

Harry

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 7:35 - 22.4.2016

Etter hva jeg kan se av din beskrivelse så skal alt være i orden med å benytte en non-ex PLS.

Ex d og Ex e beskyttelsesmetodene benyttes til å beskytte tennkilder generelt, og det spiller ingen rolle om faren kommer fra en non-ex PLS eller fra f.eks. en motor.

For signaler til/fra sone 0 så stilles det høyere krav til sikkerheten enn for utstyr som står i sone 1, men Ex ia utstyr som forsynes via en passende barriere er en godkjent metode.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.