Hei!
Har et spørsmål angående ex-utstyr.
Vi tenker å plassere en non-ex PLS i sikker sone.
Det er mulig PLSen får noen signaler fra utstyr plassert i ex sone 0 og 1.
Er det lov å bruke en non-ex PLS som står I sikker sone til å motta signaler direkte fra ex d og ex e utstyr (plassert i sone 1)?
Ex i signalene (sone 0) går via barrierer som står i sikker sone og så deretter til PLSen, vil dette være akseptabelt?
Med vennlig hilsen
Harry
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Etter hva jeg kan se av din beskrivelse så skal alt være i orden med å benytte en non-ex PLS.
Ex d og Ex e beskyttelsesmetodene benyttes til å beskytte tennkilder generelt, og det spiller ingen rolle om faren kommer fra en non-ex PLS eller fra f.eks. en motor.
For signaler til/fra sone 0 så stilles det høyere krav til sikkerheten enn for utstyr som står i sone 1, men Ex ia utstyr som forsynes via en passende barriere er en godkjent metode.