non Ex toalettkabin for bruk - ikke tilkoblet strøm

Spurt 8:24 - 13.6.2024 av Inspektør|Siste svar 10:59 - 19.6.2024 av Sverre Isaksen

Inspektør

Pågrunn av lang leveringstid på Ex godkjent wc-container, så har jeg fått spørsmål om bruk av non-Ex toalett DANFO T-500 kan brukes i prosessanlegget.
Toalettene leveres med lys og varmeovn.

-Toalettene ønskes plassert i anlegget, utenfor sone 2.
-Toalettene skal ikke tilkobles strøm

Hva sier regelverket om denne type løsning?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 10:59 - 19.6.2024
Instructor contact card

Det er i utgangspunktet ikke noe krav til Ex-utstyr utenfor Ex-sone, hvis ikke man har på bakgrunn av risiko/ konsekvens vurdering av eier/ ansvarlig for anlegget har valgt å gjøre dette allikevel. Så lenge det ikke er koblet til noe strøm vil det ikke regnes som en "elektrisk tennkilde", ser på bilde at det ser ut til å være laget av plast, så da er det muligens en potensiell tennkilde med tanke på statisk oppladning. Ansvarlig for anlegget får ta en vurdering om dette er ok eller ikke.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.