Kan det monteres Non Ex utstyr i sikker sone.
Tenker da montering ute på dekk på Riggen.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Her må man forholde seg til NORSOK S-001. Her er sikker sone (ute på dekk) omtalt som ''fritt ventilert område'', og der står det at man skal ha minimums Ex beskyttelse Gc (sone 2) utstyr, dersom utstyret ikke er tilgjengelig i Ex utførelse skal man dokumentere en sikkerhetsvurdering av utstyret (overflate temperatur osv.) i tillegg skal dette frakobles ved første gass deteksjon på riggen.
Jeg anbefaler å lese videre i NORSOK S-001 kapittel 15.4 for ytterligere informasjon.