NORSOK Z-015:2020 vedlegg H Ik min.

Spurt 9:18 - 14.6.2021 av O.L|Siste svar 7:20 - 26.8.2021 av Olav Leikvoll

O.L

Det er krav til å fylle inn Ik max og Ik min i ny versjon av vedlegg H. Ik max var også på 2012 revisjon, men Ik min er ny.

Hvordan skal en finne en generell Ik min verdi? Ik min vil avhenge av oppstrøms nett hos rigg/plattform i tillegg til forlegning av kabel, kabeltype og lengde til Z-015 utstyret.

Det er umulig (ekstremt tidskrevende) for leverandør av Z-015 utstyr å beregne Ik min individuelt for hver mobilisering av respektivt utstyr.

Hvordan er det tenkt at Ik min skal dokumenteres?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (4)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:22 - 23.8.2021
Instructor contact card

Vi ser at det kan være vanskelig å komme frem til en generell verdi for Ikmin, og uansett vil en slik generell verdi være lite relevant for aktuelle vurderinger som skal gjøres.

Slik vi ser det kan det aktuelle kravet i Vedlegg H til NORSOK Z-015:2020 bare ivaretas ved måling i aktuelt punkt, og da med ny måling i hvert enkelt tilfelle.

O.L

Postet 9:29 - 23.8.2021

Takk for svar.

Dette punktet bør etter mitt syn da ikke stå som ett felt som kan fylles ut i NOSOK H-skjema, om det ikke er fylt inn data her kan da 3.part kontrollører av utstyr henge seg opp i at dette punktet ikke er fylt inn og vi som leverandører må bruke tid på å forklare.

Hva tenker du? Burde dette vært tatt opp på nytt i Norsok komiteen?

Ole Petter Sørensen

Postet 5:46 - 26.8.2021

Et annen måte er å beskrive maks lengde og minimum tverrsnitt på tilførselskabel.

Olav Leikvoll

Postet 7:20 - 26.8.2021

Et annen måte er å beskrive maks lengde og minimum tverrsnitt på tilførselskabel.

Dette vil ikke fungere/kunne utføres i praksis da dette vil avhenge av hvilket vern som er montert i tavle på riggen.

Dette vil medføre individuell vurdering/kalkulasjon for hver rigg som utsyr skal mobiliseres til, noe som ikke er mulig.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.