Nødstoppbryter ettermontering

Spurt 9:55 - 20.1.2023 av Gøran Farmen Roligheten|Siste svar 17:54 - 7.2.2023 av Sverre Isaksen

Gøran Farmen Roligheten

Hei, jeg ser på ettermontering av en nødstoppbryter til en liten motor på 2amp. Og det jeg lurer på om det er en godkjent løsning å sette nødstoppbryter i serie etter effektbryter/hovedbryter? Jeg kan ikke se at dette ikke bør være en godkjent løsning, men jeg sliter med å finne et egnet produkt for Ex sone og derfor dukker spørsmålet opp om dette ikke er en godkjent løsning?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 17:54 - 7.2.2023
Instructor contact card
Skal bryteren stå i Ex sone må den være i Ex utførelse. Det finnes mange nødstoppbrytere på markedet, typisk i Ex db eb utførelse for Sone 1 og 2. Hvis du googler "Ex db eb emergency switch" regner jeg med du finner mange.