Hei,
Vi fikk forespørsel om å utføre en jobb for kommunen. De skal bytte ut oksygensentralen på et helsesenter.
Selve sentralen leveres av AGA eller noe slikt.. Mitt spørsmål er om rommet hvor disse flaskene og sentralen er montert regnes som EX-område. Jeg tenker på den generelle installasjonen som lys, stikk, varme osv.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei Jan-Martin,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.
'Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer' setter krav til klassifisering av soner der eksplosive atmosfærer kan dannes.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-30-911#KAPITTEL_3
§ 12 i forskriften setter krav om at eksplosjonsfarlige områder skal klassifiseres i soner på grunnlag av hvor ofte det kan dannes en eksplosiv atmosfære og hvor lenge den varer.
En eksplosiv atmosfære bestående av en blanding av luft og brennbare stoffer i form av gass, damp eller tåke skal klassifiseres etter standarden NEK EN 60079-10-1.
En eksplosiv atmosfære i form av en sky av brennbart støv skal klassifiseres etter standarden NEK EN 60079-10-2.
Om lagerrommet, der hvor oksygenflaskene og sentralen er montert, er klassifisert som eksplosjonsfarlig område eller ikke, vil avhenge av om det fins et Eksplosjonsverndokument (§ 9 i Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer).
Min antagelse er at rommet ikke vil inneholde eksplosjonsfarlig atmosfære, og trenger heller ikke installasjonen å følge krav i NEK 420.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.