Etter hva jeg husker er det ikke tillatt å benytte Ex utførelsen Exo (oljefylt utstyr) i eksplosjonsfarlige områder på skip eller flyterigger. Eventuelt hvor står dette definert?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Fra IEC 61892-7:2007 (har kommet en 2014 utgave som jeg ikke har her):
6 Electrical equipment
6.1 GeneralGeneral requirements for equipment are stated in IEC 61892-3 and provisions set out beloware additional requirements for apparatus in hazardous areas.6.2 Selection of electrical apparatusIn order to select the appropriate electrical apparatus for hazardous areas the followinginformation is required:a) classification of the hazardous area, see clause 4;b) the ignition temperature of the gas or vapour involved, see 6.2.2;c) where applicable, the gas or vapour classification in relation to the group of the electricalapparatus according to 6.2.3;NOTE For some types of protection, for example pressurization, oil-immersion, sand-filling and increased safety, only the area classification and ignition temperature are required.d) external influences and ambient temperature, see 6.2.4 and 6.2.5.
Mvh,
Eric
Hei, jeg mener at det er et regelværk som sier at Exo utstyr ikke skal kunne beveges under drift, dette medfører da at det ikke kan benyttes på skip eller flytende installasjoner. Vet du noe om dette?
Jeg mener også å huske at oljefylt utstyr, Ex o, ikke var tillatt i eksplosjonsfarlige områder tidligere. Tror dette var FEB 808.
Dette er imidlertid ikke tilfelle i dag.I siste utgave av NEK 420 (2014), del 14, punkt 19.1 åpner for Ex o-utstyr forutsatt at det foreligger et fullstendig sertifikat, altså ikke komponentsertifikat (merket med U i sertifikatreferansen). NEK 420 gjelder både for skip, flytere og faste innretninger. I punkt 5.4.2, tabell 2, fremkommer det videre at Ex o-utstyr er tillatt i sone 1 d.v.s. EPL "b". Der fremkommer det også at neste utgave av standarden vil inneholde ytterligere detaljer.
For ordens skyld kan det nevnes at NEK 410 (2010), del 502, punkt 6.5.3.i som gjelder for skip, har en lignende ordlyd. Der sies det: Sertifisert utstyr kan benyttes i sone 1 dersom det er påkrevet for anvendelsen og at berørt myndighet godkjenner.
Videre litt fra IEC 61892-7 (2014) punkt 20: Only Ex 'o' equipment having a complete certificate shall be installed. Further requirements are given in IEC 60079-14.
Konklusjonen blir derfor at EX o-utstyr er tillatt brukt.