Omgivelsestemperatur

Spurt 6:30 - 31.5.2005 av Gilbert|Siste svar 5:29 - 5.9.2005 av Forumleder

Gilbert

Vi har en del utstyr (koblingsbokser,Stikkontakter, Floodlights etc.) som skal brukes i Kashakstan hvor utstyret skal tåle temperatur på -36 grader til +45 grader. Leverandøren av utstyret hevder at ATEX ikke har krav til omgivelsestemperatur. Leverandøren hevder at produsenten av utstyret er ATEX-godkjent av PTB (Physicalish-Technische Bundesanstalt), og har tillatelse til å utstede leverandør erklæring i.h.t. ATEX. Kan vi på bakrund av dette betrakte utstyret som ATEX godkjent?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 10:51 - 31.5.2005
Det er fint om du kan si noe om dette er utstyr
for bruk i sone 1 eller 2?

Gilbert

Postet 11:49 - 31.5.2005
Utstyret skal stå i sone 2.

Forumleder

Postet 13:23 - 31.5.2005
Dersom dette er utstyr kun for sone 2, er det tilfredsstillende med samsvarserklæring. Merking av utstyret er derimot ihht CENELEC EN 50014, og
der er det krevd at dersom utstyret skal benyttes utenfor temp.området -20
til + 40C skal dette framgå av merkingen eller i medfølgende dokumentasjon.

Gilbert

Postet 10:32 - 31.8.2005
Hvilke direktiv/paragraf henvises det til at det er tilfredstillende med leverandørerklæring for nevnte utstyr plassert i sone 2 og omgivelsestemperatur fra -36 grader til +45 grader?

Forumleder

Postet 5:29 - 5.9.2005
Krav til merking, dokumentasjon og samsvarsvurdering finner du i ""Forskrift om utstyr og sikkerhetsystem til bruk i eksplosjonsfarlig område"" Kapittel II Paragraf 10 til 14.
Denne forskriften viser også til normene for Ex beskyttet utstyr (de harmoniserte Ex standardene)som i den generelle normen EN 50014 punkt 5.1 til 5.3 fastlegger kravene til merking av omgivelse temperatur.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.